A falha provocou um apagão nos acessos à Internet usados por mais de 400 mil estudantes, professores e profissionais de laboratórios, universidades e escolas estatais.
«A Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS) parou. O serviço que liga os utilizadores de diferentes de operadores e ISP também foi afetado, mas neste caso o tráfego foi encaminhado para mecanismos de redundância que temos nos estrangeiro. O serviço primário do DNS, que gere os domínios .pt, também parou, mas foram ativados os os sistemas de redundância que temos espalhados pelo País e por isso não houve paragem do serviço», explicou Pedro Veiga, presidente da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), quando inquirido pela Exame Informática.
A falha foi detetada às 11h45 de hoje (sexta-feira) e só terminou uma hora e vinte cinco minutos depois. O líder da FCCN explica ainda que o incêndio teve início com uma avaria numa UPS, que está instalada numa posição crítica, que impediu que geradores e outras baterias entrassem em ação.
«O sistema de anti-incêndio funcionou como previsto. Excetuando a UPS, nenhum equipamento ficou avariado. Apenas se perdeu a conectividade com os dispositivos que suportam os vários serviços», atenta Pedro Veiga.
Apesar do sistema anti-incêndio ter entrado em ação, os serviços da FCCN chamaram ainda os bombeiros foram chamados para debelar o fogo, informa a Lusa.
Pedro Veiga admite que esta falha possa obrigar a fazer uma revisão da infraestrutura, mas nega que tenha de ser feita uma alteração nos sistemas e nas instalações.
Fonte: Exame informática
«A Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS) parou. O serviço que liga os utilizadores de diferentes de operadores e ISP também foi afetado, mas neste caso o tráfego foi encaminhado para mecanismos de redundância que temos nos estrangeiro. O serviço primário do DNS, que gere os domínios .pt, também parou, mas foram ativados os os sistemas de redundância que temos espalhados pelo País e por isso não houve paragem do serviço», explicou Pedro Veiga, presidente da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), quando inquirido pela Exame Informática.
A falha foi detetada às 11h45 de hoje (sexta-feira) e só terminou uma hora e vinte cinco minutos depois. O líder da FCCN explica ainda que o incêndio teve início com uma avaria numa UPS, que está instalada numa posição crítica, que impediu que geradores e outras baterias entrassem em ação.
«O sistema de anti-incêndio funcionou como previsto. Excetuando a UPS, nenhum equipamento ficou avariado. Apenas se perdeu a conectividade com os dispositivos que suportam os vários serviços», atenta Pedro Veiga.
Apesar do sistema anti-incêndio ter entrado em ação, os serviços da FCCN chamaram ainda os bombeiros foram chamados para debelar o fogo, informa a Lusa.
Pedro Veiga admite que esta falha possa obrigar a fazer uma revisão da infraestrutura, mas nega que tenha de ser feita uma alteração nos sistemas e nas instalações.